課題と改善結果
- 導入前の課題
- ボイラー上部のチャッキとバルブの裸配管による放熱ロスの発生
- 改善結果
- 脱着式の保温カバーの採用
- 保温前後の比較で、放散熱量で約4.2 MJ/hの削減を実現
 (費用換算で、約1300,000/年を実現)
- 配管の表面温度が約160℃→約40℃へと大幅低減
改善内容
- 未保温箇所 (各17ヶ、計34箇所)に、保温カバーを設置
保温前
 
                                                
                                                                                
                                                 
                                                
                                                    
            保温後
 
                                                
                                                                                
                                                 
                                                
                                                    
            改善ポイント
- 高性能断熱材「エアロジェル」を使用し、従来の脱着式よりも省エネ性・耐久性に優れた保温性能を実現
- 脱着式の保温カバーを採用し、点検・メンテナンス後の復旧が容易に
- 施工後の長期使用を見据えた、高機能かつ再利用可能な断熱ソリューションとして提供
お客様の声
- 
	導⼊の結果、課題は解決しましたか(導⼊していかがでしたか?)
改善出来ました。放熱ロスはほとんどございません。
また、弊社の使用条件でメリット計算したところ、施工前と施工後で1セット当たり(バルブとチャッキ)で
放散熱量は、4.2MJ/h の差があり、費用は 約130,000円/年 の削減になる予定です。
 
- 
	なぜ、ミヤワキでしたか?(導⼊の決め⼿を教えて下さい)
従来の脱着式よりも省エネ性、耐久性ともに優れていたからです。
 
- 
	今後さらに解決したい課題(今後の展望など)があれば教えてください
導入しやすいような低価格を希望いたします。
 
    
            
        